800kva变压器额定电流可以通过以下公式计算:

```额定电流(一次侧) = 额定视在功率(KVA) ÷ (额定电压(KV) × √3)```

根据提供的信息,变压器的额定视在功率为800KVA,高压侧的额定电压通常为10KV,低压侧的额定电压为0.4KV。

因此,高压侧的额定电流计算如下:

```额定电流(高压侧) = 800KVA ÷ (10KV × √3) ≈ 800KVA ÷ (10KV × 1.732) ≈ 800KVA ÷ 17.32 ≈ 46.2A```

低压侧的额定电流计算如下:

```额定电流(低压侧) = 800KVA ÷ (0.4KV × √3) ≈ 800KVA ÷ (0.4KV × 1.732) ≈ 800KVA ÷ 0.6928 ≈ 1154.61A```

所以,800kva变压器的额定电流,高压侧约为46.2A,低压侧约为1154.61A。

请注意,这些计算基于标准条件下的理想情况,实际应用中变压器的额定电流可能因具体电路条件和设计而有所不同。

其他小伙伴的相似问题:

800kva变压器在不同电压下的电流如何计算?

800kva变压器实际应用中如何调整电流?

干式800kva变压器与油浸式变压器电流差异?